• 检测服务
  • 成像类检测服务
  • 带电检测服务
  • 产品中心
  • 光学清障
  • 智能新风
  • 综合监控
  • nba说球帝网页成像
  • SF6监测
  • nba说球帝网页红外在线检测
  • 除湿器
  • 水动力全自动防洪闸
  • 联系nba山猫直播说球帝
  • 首页 > 产品中心 > 水动力全自动防洪闸

    水动力全自动防洪闸

    发表时间:2019-10-29  阅读次数:5091
    一、产品原理

          水动力全自动防洪闸(以下简称防洪闸)提供7×24小时挡水防淹保护。防洪闸由地面底框、可转动挡水门扇和两侧墙端部止水橡胶软板组成。整体采用模块化拼装及超薄设计,如同车辆限速带,可快速安装于地下建筑出入口。无水时,挡水门扇伏卧在地面底框上,车辆行人可无障碍通行;遇洪水倒灌时,水流沿地面底框前端进水口流入挡水门扇下部,当水位达到触发值时,浮力推动挡水门扇前端向上翻转,从而实现自动挡水,此过程属纯物理原理,无需电力驱动、无需人员值守,非常安全可靠管用。挡水后,挡水门扇前端警示灯带闪烁,提醒车辆勿撞。小水可控流通设计,巧妙解决斜坡地表安装难题。在即将发生的洪水到来之前,也可以由人工打开防洪闸并将其锁定到位。


    图 1 产品原理图


    二、产品适用范围

          水动力全自动防洪闸门适用于地下建筑(包括人防工程、地下车库、地铁站、地下商场、过街通道及地下管廊等)以及地面低洼建筑或区域的出入口,以防止洪水倒灌。挡水门扇关闭后,可承载中、小型机动车非快速通行。


    三、产品规格型号


    地表式安装规格表(单位mm)


    型号

    挡水高度

    安装方式

    纵向宽度

    承载能力

    HM4d-0006C

    620

    地表式安装

    1020

    重型(中小机动车、人行)

    HM4d-0006D

    620

    地表式安装

    1200

    轻型(仅人行)

    HM4d-0006E

    620

    地表式安装

    1200

    地铁型(仅人行)

    (注意:地表式安装时,防洪闸高出地面约50mm,应选好安装位置或前后加高,防止车辆满载时托底损坏车辆或损坏防洪闸!轿车满载时离地间隙:奔腾B70=95mm、本田雅阁

    =100mm、飞度=105mm)

    嵌入式安装规格表(单位mm)


    型号

    挡水高度

    安装方式

    安装槽截面

    承载能力

    HM4e-0006C

    580

    嵌入式安装

    宽900*深50

    重型(中小机动车、人行)

    HM4e-0009C

    850

    嵌入式安装

    宽1230*深105

    重型(中小机动车、人行)

    HM4e-0012C

    1150

    嵌入式安装

    宽1540*深105

    重型(中小机动车、人行)

          产品铭牌上的设计使用年限是指在额定工作条件下的主体结构部件使用年限。主体结构部件是指不锈钢底框和门扇等结构部件,不含防滑板、硅橡胶件等易损易磨易更换部件。如果用在沿海等大气含有氯离子和腐蚀性气体显著影响的环境下,使用年限会相应降低。

    额定工作条件是指: 弱腐蚀等级的大气环境(见GB/T 15957-1995《大气环境腐蚀性分类》),年均昼夜交通量<200辆/车道(按四级公路标准)。


    四、承载能力(挡水门扇关闭后)和适用场合


    等级

    标志

    承载能力(KN)

    适用场合

    重型

    C

    125

    地下停车场、小车停车场、住宅小区、背街小巷等仅有

    中小型机动车非快速(≤20KM/小时)行驶的区域。

    轻型

    D

    7.5

    商场、住宅的人行或非机动车出入口等机动车禁行的区域。

    地铁型

    E

    7.5

    地铁出入口。


    防洪闸(挡水门扇打开后)承载洪水冲击强度:≤30 公里/小时。如洪水内含有石头等硬物冲击防洪闸,可能会损坏防洪闸,不属于产品质保范围。 


    nba山猫直播说球帝_nba说球帝网页|CBA直播_体育直播_在线直播  www.jsshuntai.com

    上一篇文章:
    下一篇文章: